Polo a tierra desde una viga o columna interior..¿es posible?

Ferrari

Lanero Reconocido
9 Oct 2008
1,177
Que tal laneros, recientemente en la casa hemos realizado el cambio de la caja principal - eléctrica- y me he preocupado porque aún no tenemos la puesta a tierra física correspondiente. Entiendo que se debe hacer con una varilla cobrizada enterrada a no menos de 1.70 cms y de allí con un conductor unirla a a la caja principal. Incluso hay quienes lo hacen abriendo un hoyo considerable y preparando la tierra con diferentes componentes para beneficiar la mayor resistencia de la tierra.

Ahora bien, me preguntaba si es posible que esta puesta a tierra se pueda realizar descubriendo una de las varillas de una columna interior de la casa. Justo detrás de la nueva caja hay una viga de la cual podríamos derivar la conexión. Con estas imágenes espero dar mayor claridad a mi inquietud.

1890ca306efbcac68d5e4c4bf24bbbb6o.jpg


Y justo detrás está la columna.

437f501ce0092b0c9bb944aeecad146ao.jpg


He sabido de gente que incluso improvisan un polo a tierra conectándolo a una reja o marco metálico de las casa por lo que me supongo es mas efectivo en una columna ya que esta si efectivamente está enterrada en la tierra.. Agradezco el consejo de los entendidos del tema ya que me urge proteger tanto al personal como a los pocos electrodomésticos de la valor de la casa:(. Saludos.
 
Amigo, las columnas son elementos Estructurales, si piensa quitar el recubrimiento de la columna para hacer eso, recuerde que este elemento perderá sus propiedades resistencia a compresión que aporta el concreto, en resumen y palabras generales: si va a hacer una ampliación este elemento no le tendría ni 5 de confianza o en caso de un sismo no quiero ni pensar.

Por si necesita saberlo Soy ing civil y mi comentario va enfocado desde ese punto de vista, de electricidad si no se nada y dudo que el acero funcione igual que el cobre.

Enviado desde mi SM-J500M mediante Tapatalk
 
  • Me gusta
Reacciones: argentinodj y Ferrari
Que tal laneros, recientemente en la casa hemos realizado el cambio de la caja principal - eléctrica- y me he preocupado porque aún no tenemos la puesta a tierra física correspondiente. Entiendo que se debe hacer con una varilla cobrizada enterrada a no menos de 1.70 cms y de allí con un conductor unirla a a la caja principal. Incluso hay quienes lo hacen abriendo un hoyo considerable y preparando la tierra con diferentes componentes para beneficiar la mayor resistencia de la tierra.

Ahora bien, me preguntaba si es posible que esta puesta a tierra se pueda realizar descubriendo una de las varillas de una columna interior de la casa. Justo detrás de la nueva caja hay una viga de la cual podríamos derivar la conexión. Con estas imágenes espero dar mayor claridad a mi inquietud.

1890ca306efbcac68d5e4c4bf24bbbb6o.jpg


Y justo detrás está la columna.

437f501ce0092b0c9bb944aeecad146ao.jpg


He sabido de gente que incluso improvisan un polo a tierra conectándolo a una reja o marco metálico de las casa por lo que me supongo es mas efectivo en una columna ya que esta si efectivamente está enterrada en la tierra.. Agradezco el consejo de los entendidos del tema ya que me urge proteger tanto al personal como a los pocos electrodomésticos de la valor de la casa:(. Saludos.
Da lo mismo dejarlo como esta a hacer eso, la idea de la puesta a tierra es darle un camino con menor resistencia a la energía para que por ahí salga a tierra, y el acero no es tan buen conductor como el cobre o el TV.
 
  • Me gusta
Reacciones: Ferrari
Amigo, las columnas son elementos Estructurales, si piensa quitar el recubrimiento de la columna para hacer eso, recuerde que este elemento perderá sus propiedades resistencia a compresión que aporta el concreto, en resumen y palabras generales: si va a hacer una ampliación este elemento no le tendría ni 5 de confianza o en caso de un sismo no quiero ni pensar.

Por si necesita saberlo Soy ing civil y mi comentario va enfocado desde ese punto de vista, de electricidad si no se nada y dudo que el acero funcione igual que el cobre.

Enviado desde mi SM-J500M mediante Tapatalk

Gracias Javoxo, es muy razonable su argumento aunque en caso tal no me volvería loco rompiéndo la columna..lo haría con el menor daño posible, o tal vez tomando la parte descubierta de las varillas que salen a la terraza, igual tendré muy en cuenta su comentario.

Da lo mismo dejarlo como esta a hacer eso, la idea de la puesta a tierra es darle un camino con menor resistencia a la energía para que por ahí salga a tierra, y el acero no es tan buen conductor como el cobre o el TV.

Hola Sarcoleto, pues he investigado un poco y aunque aún no me queda claro parece que si es posible, adjunto un enlace de un documento donde explican cuales pueden ser los elementos que pueden servir como puestas a tierra, no solo el cobre y allí nombran uno llamado ¨ electrodo embebido en concreto¨, en otros también citan ¨el cimiento como puesta a tierra¨.También mencionan la tubería del agua siempre y cuando esta este enterrada y que sea metálica por supuesto, y los marcos metálicos de la edificación o de su estructura.

https://www.nema.org/Standards/ComplimentaryDocuments/Electrodos de puesta a tierra.pdf

Aún sigo en la tarea pero cualquier aporte será de mucho interés para todos nosotros.
 
Última edición por un moderador:
Gracias Javoxo, es muy razonable su argumento aunque en caso tal no me volvería loco rompiéndo la columna..lo haría con el menor daño posible, o tal vez tomando la parte descubierta de las varillas que salen a la terraza, igual tendré muy en cuenta su comentario.

Hola:

Aparte de la respuesta del ingeniero civil para que tenga cuidado, el tema se puede pero la tierra no queda funcionando de la mejor manera. igual funcionaria.

Eso si, tenga en cuenta que si puede pegar el cable a una parte d ela columna descubierta, no es mas facil hacerlo bien de una ves y poner la varilla?

No tiene que ser de 100% cobre, puede ser una de aleación (Tienen Aluminio) que son mas baratas y para lo que se usa en casa basta.
 
Hola:

Aparte de la respuesta del ingeniero civil para que tenga cuidado, el tema se puede pero la tierra no queda funcionando de la mejor manera. igual funcionaria.

Eso si, tenga en cuenta que si puede pegar el cable a una parte d ela columna descubierta, no es mas facil hacerlo bien de una ves y poner la varilla?

No tiene que ser de 100% cobre, puede ser una de aleación (Tienen Aluminio) que son mas baratas y para lo que se usa en casa basta.

Hola DAC, gracias por el aporte, la varilla en cobre parece ser la solución mas común y obviamente está en mis posibilidades solo que se me ocurrió al ver la columna tan cerca de la caja que esa podría ser en mi caso la mas fácil, aunque ahora le comento que me interesa mas saber si es posible a pesar de que a primera vista parezca una chambonada:).
 
Yo le sugiero "aterrizar" todo el sistema electrico de su casa. Más que por lo material es por la seguridad familiar: si hace el anclaje a una varilla está energizando la estructura y en el caso (Dios no lo quiera y el diablo se haga el sordo) de una subida de tensión hasta las paredes ganarían algo de carga, imagínese ese riesgo en una tormenta electrica donde las paredes reciben toda esa humedad.

Por otro lado Electrocosta (aca en la costa) no responde por daños a aparatos eléctricos si el domicilio donde ocurre el percance no tiene la instalación a tierra, y tener constancia que los puntos (tomacorrientes y switches) hayan sido instalados por un electricista certificado.

En todo caso siempre es bueno revisar toda la parte electrica de la casa, en especial las más viejas porque a través de los años algunos tramos van ganando sulfatación, han sido victimas de roedores, pesos muertos, tramos añadidos, etc.
 
  • Me gusta
Reacciones: Vincent-law
Que tal laneros, recientemente en la casa hemos realizado el cambio de la caja principal - eléctrica- y me he preocupado porque aún no tenemos la puesta a tierra física correspondiente. Entiendo que se debe hacer con una varilla cobrizada enterrada a no menos de 1.70 cms y de allí con un conductor unirla a a la caja principal. Incluso hay quienes lo hacen abriendo un hoyo considerable y preparando la tierra con diferentes componentes para beneficiar la mayor resistencia de la tierra.

Ahora bien, me preguntaba si es posible que esta puesta a tierra se pueda realizar descubriendo una de las varillas de una columna interior de la casa. Justo detrás de la nueva caja hay una viga de la cual podríamos derivar la conexión. Con estas imágenes espero dar mayor claridad a mi inquietud.

1890ca306efbcac68d5e4c4bf24bbbb6o.jpg


Y justo detrás está la columna.

437f501ce0092b0c9bb944aeecad146ao.jpg


He sabido de gente que incluso improvisan un polo a tierra conectándolo a una reja o marco metálico de las casa por lo que me supongo es mas efectivo en una columna ya que esta si efectivamente está enterrada en la tierra.. Agradezco el consejo de los entendidos del tema ya que me urge proteger tanto al personal como a los pocos electrodomésticos de la valor de la casa:(. Saludos.
En mi opinión si es posible. Es mas, que sepa las puestas a tierra de los edificios generalmente son así, aterrizados con la estructura de acero del edificio. Una manera fácil de verificar aunque no muy técnica es medir con un multímetro la diferencia de potencial entre neutro y la varilla que haría de polo a tierra, debe ser menor a 4 voltios.
Lo que comenta un lanero de que las paredes ganaría carga no es correcto, el cemento no es conductor, en caso de una sobretensión la carga se va por el acero a tierra que es su camino mas fácil, la casa no se va a convertir en una pila y lo va a coger la electricidad por tocar la pared, en una tormenta eléctrica la misma estructura de acero de la casa protege, ya los electrodomésticos si es posible que se dañen, pues p.e. si cae en la fase después del transformador de la calle, la electricidad probablemente alcanzará a llegar a los circuitos del equipo para descargar por neutro y tierra. El polo a tierra protege de sobretensiones "normales" pero un rayo ya son muchos amperios. Ahí ya se necesita algo entre la alimentación y el equipo, por ejemplo un regulador, uno bueno tiene dispositivos activos que en caso de una sobretensión muy alta como la de un rayo, se van a quemar pero van a alcanzar a proteger lo que está conectado a él.
Una vez había leido de un método sencillo para proteger equipos de rayos en zonas propensas a ellos, y es hacerle nudos a los cables de alimentación. La electricidad se comporta como un fluido, en caso de un rayo éste se va por el cable y llegar al nudo lo quema (como si estallara una manguera obstruida) y no alcanza a pasar al equipo, salvándolo.

P.D.: Soy ing. electrónico, de pronto un eléctrico o electricista pueda aportar mas.
 
Lo que dice el lanero @cesarkpt sobre energización de las paredes no es están loco, se han visto casos en casa con una mala instalación eléctrica sumado otro factores como humedecimiento de las paredes por lluvias, han terminado personas con descarga eléctrica.

No sabía que había persona utilizaban las rejas como polo a tierra considero algo muy peligroso. A mí me paso una vez después de una tormenta eléctrica el polo de tierra quedo energizado, debido a un corto o descarga eléctrica en unos de los toma, se derritió un poco el recubrimiento de la fase haciendo contacto con la caja y por ende el polo de la tierra quedo energizado se imagina que el polo estuviera enganchado en una reja o marco metálico el que toque eso, se lleva su buena descarga electrica.

Me imagino que si hay caso donde sí se puede utilizar la estructura metálica del interior de las paredes, pero que sea realizado por alguien que tenga conocimiento que pueda evaluar si es viable y sin riesgo para usted y su familia.
 
  • Me gusta
Reacciones: cesarkpt
Lo que dice el lanero @cesarkpt sobre energización de las paredes no es están loco, se han visto casos en casa con una mala instalación eléctrica sumado otro factores como humedecimiento de las paredes por lluvias, han terminado personas con descarga eléctrica.

No sabía que había persona utilizaban las rejas como polo a tierra considero algo muy peligroso. A mí me paso una vez después de una tormenta eléctrica el polo de tierra quedo energizado, debido a un corto o descarga eléctrica en unos de los toma, se derritió un poco el recubrimiento de la fase haciendo contacto con la caja y por ende el polo de la tierra quedo energizado se imagina que el polo estuviera enganchado en una reja o marco metálico el que toque eso, se lleva su buena descarga electrica.

Me imagino que si hay caso donde sí se puede utilizar la estructura metálica del interior de las paredes, pero que sea realizado por alguien que tenga conocimiento que pueda evaluar si es viable y sin riesgo para usted y su familia.

Una reja o ventana como polo a tierra no está haciendo nada, es un conductor aislado por la estructura de cemento, si una persona lo toca por ella se irá la carga al suelo.
Entiendo por lo que describe que en una toma quedó haciendo contacto la fase con la caja y esta estaba aterrizada, en ese caso el breaker es el que se debería saltar como protección, pues era prácticamenete un corto.
 
En mi opinión si es posible. Es mas, que sepa las puestas a tierra de los edificios generalmente son así, aterrizados con la estructura de acero del edificio. Una manera fácil de verificar aunque no muy técnica es medir con un multímetro la diferencia de potencial entre neutro y la varilla que haría de polo a tierra, debe ser menor a 4 voltios.
Lo que comenta un lanero de que las paredes ganaría carga no es correcto, el cemento no es conductor, en caso de una sobretensión la carga se va por el acero a tierra que es su camino mas fácil, la casa no se va a convertir en una pila y lo va a coger la electricidad por tocar la pared, en una tormenta eléctrica la misma estructura de acero de la casa protege, ya los electrodomésticos si es posible que se dañen, pues p.e. si cae en la fase después del transformador de la calle, la electricidad probablemente alcanzará a llegar a los circuitos del equipo para descargar por neutro y tierra. El polo a tierra protege de sobretensiones "normales" pero un rayo ya son muchos amperios. Ahí ya se necesita algo entre la alimentación y el equipo, por ejemplo un regulador, uno bueno tiene dispositivos activos que en caso de una sobretensión muy alta como la de un rayo, se van a quemar pero van a alcanzar a proteger lo que está conectado a él.
Una vez había leido de un método sencillo para proteger equipos de rayos en zonas propensas a ellos, y es hacerle nudos a los cables de alimentación. La electricidad se comporta como un fluido, en caso de un rayo éste se va por el cable y llegar al nudo lo quema (como si estallara una manguera obstruida) y no alcanza a pasar al equipo, salvándolo.

P.D.: Soy ing. electrónico, de pronto un eléctrico o electricista pueda aportar mas.
Y quien dijo que el acero de las vigas va a la tierra?, eso queda todo cubierto por el concreto, si llega a tocar tierra se oxida y queda sirviendo para lo mismo que las tet@s mias.
 
Última edición:
Y quien dijo que el acero de las vigas va a la tierra?, eso queda todo cubierto por el concreto, si llega a tocar tierra se oxida y queda sirviendo para lo mismo que las ***** mias.
les aclaro una parte del debate, primero lo que dice el lanero se usa y esta avalado por una norma, la ntc 4552 - 3 pero para apantallamiento contra descargas atmosfericas, los bajantes (los cables o platinas que vienen desde las puntas captoras (varillas franklin situadas en las terrazas) hasta la puesta a tierra de este sistema ) se pueden implementar con el acero de las columnas y llegando a nivel de piso se usan unas platinas para sacar una "cola" en cobre y conectarla con el sistema de puesta a tierra del sistema de apantallamiento, todo esto antes de fundir las columas en el proceso de la construccion de la edificacion,pues como dice sarcoleto este acero queda embebido en concreto dentro de la zapata de la estructura, lo que si se debe realizar es equipotencializar con este sistema todas las estructuras metalicas que puedan generar una diferencia de potencial cuando la corriente de impulso del rayo este viajando por estos bajantes ya que esto podria generar arcos electricos con gran energia, que podrian dañar las mamposterias o lastimar incluso a las personas.

Las puestas a tierra de los edificios no se pueden realizar con la estructura de la edificacion debido a que de acuerdo al calibre de cada acometida o alimentador (es decir las fases de estos) por normatividad (lease ntc 2050 )le corresponde un calibre al cable de tierra esto con el fin de que la impedancia de este hilo de tierra sea lo suficientemente baja y la corriente de falla retorne a la fuente por el camino mas corto y dispare la proteccion del tablero, si este hilo no exite la corriente puede regresar a la fuente por un camino mas largo o incluso no regresar a la fuente sino hasta que una persona descalza toca la estructura metalica energizada, dicho esto les recuerdo para que sirven las puestas a tierra
a) Garantizar condiciones de seguridad de las personas
b) Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas.
c) Servir de referencia común al sistema eléctrico.
estas son las mas importantes siendo la mas importante la proteccion de las personas, para evitar carcasas energizadas e interruptores que no disparen

como nota todos los sistemas de puesta a tierra debe ser equipotencializados, es decir conectados entre ellos

Para protegers las instalaciones de descargas atmosfericas se utilizan los dps (dispositivo de proteccion contra sobretensiones) (obviamente la proteccion inicial son los electrodos de captacion en las terrazas o partes superiores de las edificiaciones pero segun estudios parte de esta corriente retorna al sistema de puesta a tierra del apantallamiento y la otra parte entra a la instalacion por las fases y el neutro por esto es casi obligatorio la instalacion de dps en los tableros ppales cuando se tiene un sistema de proteccion externa ) estos vienen de acuerdo a la normatividad ya sea europea o norteamericana en diferentes clasificaciones dependiendo de su ubicacion nivel de aguante a la corriente de iumpulos y corriente residual, estos viene tan sencibles como para ponerlos en una tomacorriente o tan robustos como para ponerlos en los postes donde existen derivaciones de redes aereas a subterraneas, y su forma de actuar basicamente es comportarse como un elemento de baja impedancia antes subidas de tension, dando un camino para que las corrientes de rayo se drenen
 
Última edición:
les aclaro una parte del debate, primero lo que dice el lanero se usa y esta avalado por una norma, la ntc 4552 - 3 pero para apantallamiento contra descargas atmosfericas, los bajantes (los cables o platinas que vienen desde las puntas captoras (varillas franklin situadas en las terrazas) hasta la puesta a tierra de este sistema ) se pueden implementar con el acero de las columnas y llegando a nivel de piso se usan unas platinas para sacar una "cola" en cobre y conectarla con el sistema de puesta a tierra del sistema de apantallamiento, todo esto antes de fundir las columas en el proceso de la construccion de la edificacion,pues como dice sarcoleto este acero queda embebido en concreto dentro de la zapata de la estructura, lo que si se debe realizar es equipotencializar con este sistema todas las estructuras metalicas que puedan generar una diferencia de potencial cuando la corriente de impulso del rayo este viajando por estos bajantes ya que esto podria generar arcos electricos con gran energia, que podrian dañar las mamposterias o lastimar incluso a las personas.

Las puestas a tierra de los edificios no se pueden realizar con la estructura de la edificacion debido a que de acuerdo al calibre de cada acometida o alimentador (es decir las fases de estos) por normatividad (lease ntc 2050 )le corresponde un calibre al cable de tierra esto con el fin de que la impedancia de este hilo de tierra sea lo suficientemente baja y la corriente de falla retorne a la fuente por el camino mas corto y dispare la proteccion del tablero, si este hilo no exite la corriente puede regresar a la fuente por un camino mas largo o incluso no regresar a la fuente sino hasta que una persona descalza toca la estructura metalica energizada, dicho esto les recuerdo para que sirven las puestas a tierra
a) Garantizar condiciones de seguridad de las personas
b) Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas.
c) Servir de referencia común al sistema eléctrico.
estas son las mas importantes siendo la mas importante la proteccion de las personas, para evitar carcasas energizadas e interruptores que no disparen

como nota todos los sistemas de puesta a tierra debe ser equipotencializados, es decir conectados entre ellos

Para protegers las instalaciones de descargas atmosfericas se utilizan los dps (dispositivo de proteccion contra sobretensiones) (obviamente la proteccion inicial son los electrodos de captacion en las terrazas o partes superiores de las edificiaciones pero segun estudios parte de esta corriente retorna al sistema de puesta a tierra del apantallamiento y la otra parte entra a la instalacion por las fases y el neutro por esto es casi obligatorio la instalacion de dps en los tableros ppales cuando se tiene un sistema de proteccion externa ) estos vienen de acuerdo a la normatividad ya sea europea o norteamericana en diferentes clasificaciones dependiendo de su ubicacion nivel de aguante a la corriente de iumpulos y corriente residual, estos viene tan sencibles como para ponerlos en una tomacorriente o tan robustos como para ponerlos en los postes donde existen derivaciones de redes aereas a subterraneas, y su forma de actuar basicamente es comportarse como un elemento de baja impedancia antes subidas de tension, dando un camino para que las corrientes de rayo se drenen

Buena explicación dan81, efectivamente investigando y de acuerdo a su mensaje para que mi idea de conectar el polo a tierra directo a una de las varillas de acero de una de las columnas y que ésta sea válida y tenga buenos resultados, se debe dar que previamente y durante la construcción las zapatas deben estar conectadas al electrodo- varilla, anillo de cobre,etc- requisito que obviamente no cumple mi casa.

DetallePuestaTierra1305.gif

Básicamente lo anterior es uno de los sistemas que se deben adaptar en los edificios para que la estructura metálica de las vigas o columnas efectivamente este conectada a tierra, aunque me confunde lo que cita en su mensaje ¨Las puestas a tierra de los edificios no se pueden realizar con la estructura de la edificacion ¨...parece un contrasentido..¿no?

Lo que aún no me queda claro es como en el caso de los aviones o de los barcos o sin ir mas lejos el de los carros el sistema a tierra si está directamente conectado a la parte metálica o carcaza sin que esta necesariamente esté conectada a tierra.

Sobre los problemas de energización de la estructura deben ser casos verdaderamente extremos porque de lo que me he enterado las puestas a tierra revestidas en concreto son las que mejor resultado tienen contando además que son las mas duraderas, caso contrario a nuestra popular varilla de cobre que pensamos que es para toda la vida y según he leído necesitan mantenimiento y su vida útil no pasa de los 10 años, eso en el mejor de los casos pero es un punto que la mayoría de nosotros no tenemos en cuenta.

Bien, disculpas de antemano porque seguramente se encontrarán con mas de un error de concepto en mi descripción anterior pero antes de este post era un verdadero ignorante en este tema y no por el conocimiento adquirido en 2 días me voy a convertir en un maestro. Seguimos aprendiendo..
 
  • Me gusta
Reacciones: 'Wayne
Bueno, acabo de encontrar este artículo donde explican porque la estructura del edificio no puede ser considerada como electrodo de puesta a tierra y en que casos si.

¨La estructura metálica de un edificio no es un electrodo de puesta a tierra a no ser que al menos 10 pies. De un elemento estructural de metal está en contacto con la tierra, o los pernos de sujeción de una columna de acero están conectadas a un electrodo de hormigón revestido (barras de refuerzo) . La conexión de los pernos de sujeción al electrodo revestido de concreto puede ser por medio de soldadura, soldadura exotérmica o el uso de acero atar cables.

Instalación de una varilla de tierra es arrastrada por un Cu N ° 6. conductor de la varilla de tierra al acero de construcción no es un método permitido de conectar el acero de construcción a la tierra.

Algunos edificios tienen elementos estructurales que están hechos de hormigón armado, en lugar de acero. El marco de un edificio tal, no se podría utilizar como un electrodo de puesta a tierra, porque no hay contacto directo entre un marco de metal y la tierra¨.

QID2421_large.jpg

La estoy apenas analizando pero la encuentro muy útil para resolver mas de una inquietud.
 
Buen día, otro ingeniero electricista por acá.

Ya @dan81 le dijo exactamente lo que necesitaba saber, aunque hubiese conectado el tablero a la viga no hubiese hecho nada porque esta debe estar en contacto con la tierra.
Lo mejor que puede hacer es clavar su varillita y listo, si quiere invite los vecinos a que la meen.:ROFLMAO:
 
Buena explicación dan81, efectivamente investigando y de acuerdo a su mensaje para que mi idea de conectar el polo a tierra directo a una de las varillas de acero de una de las columnas y que ésta sea válida y tenga buenos resultados, se debe dar que previamente y durante la construcción las zapatas deben estar conectadas al electrodo- varilla, anillo de cobre,etc- requisito que obviamente no cumple mi casa.

DetallePuestaTierra1305.gif

Básicamente lo anterior es uno de los sistemas que se deben adaptar en los edificios para que la estructura metálica de las vigas o columnas efectivamente este conectada a tierra, aunque me confunde lo que cita en su mensaje ¨Las puestas a tierra de los edificios no se pueden realizar con la estructura de la edificacion ¨...parece un contrasentido..¿no?

Lo que aún no me queda claro es como en el caso de los aviones o de los barcos o sin ir mas lejos el de los carros el sistema a tierra si está directamente conectado a la parte metálica o carcaza sin que esta necesariamente esté conectada a tierra.

Sobre los problemas de energización de la estructura deben ser casos verdaderamente extremos porque de lo que me he enterado las puestas a tierra revestidas en concreto son las que mejor resultado tienen contando además que son las mas duraderas, caso contrario a nuestra popular varilla de cobre que pensamos que es para toda la vida y según he leído necesitan mantenimiento y su vida útil no pasa de los 10 años, eso en el mejor de los casos pero es un punto que la mayoría de nosotros no tenemos en cuenta.

Bien, disculpas de antemano porque seguramente se encontrarán con mas de un error de concepto en mi descripción anterior pero antes de este post era un verdadero ignorante en este tema y no por el conocimiento adquirido en 2 días me voy a convertir en un maestro. Seguimos aprendiendo..

es que en una instalacion electrica se tienen varias sistemas de puesta a tierra, el que ud habla de usar la estructura de la edificacion y que esta avalado por normas internacionales es el sistema de puesta a tierra del sistema de apantallamiento contra descargas atmosfericas muy diferentes al sistema de puesta a tierra de sus sistema del tablero normal o del sistema de puesta a tierra de los equipos sencibles, nuevamente estos sistemas de puesta a tierra deben ser equipotencializados tal como se ve en esta figura sacada del retie (reglamento de instalaciones electricas)
puesta a tierra.jpg
Ver el archivos adjunto 280454
 
Última edición:
Hummm, disculpe dan81 otra pregunta, entonces se podría decir que una casa como la mía, que tiene en la terraza las varillas de las columnas al descubierto ¿casi que sin querer está protegida contra las descargas atmosféricas? .o es otra deducción errada de mi parte.

El otro punto sobre la protección de los equipos sensibles precisamente ese fue uno de los motivos que me hizo caer en cuenta sobre la falta de la puesta a tierra, uno de mis amplificadores del equipo de sonido comenzó a emitir un zumbido y un ¨pop¨ cuando lo prendo o apago y alguien me dijo que podría ser por la falta de la puesta a tierra. Algo muy similar al caso de este video...solo dura 1.35 min.


Como puede ver el hombre lo solucionó de una manera algo burda pero la pregunta sería si aparte de quitarle el ruido ¿ lo que hizo realmente proteje el amplificador ? . Por otro lado ya estoy preparando todo para la instalación de la varilla, como casi todos me recomiendan parece ser el camino a elegir.
 
nooooooooooooooooooooooo

las varillas ventanas pues todo lo metalico debería estar puesto a tierra, pero como estamos en el pais del divino niño

debe buscar en alguna parte el conductor desnudo de la instalación y ahi llevarlo. Si se coge de otro punto no es garantizado que este a tierra.

hasta las mallas de concreto de las estructuras (fundaciones) deben estar puestas a tierra, pero no muchas veces lo hacen.

busque en una caja electrica, una toma, una bombilla y busque como llevarlo, lleve un tubo a ese punto.
lo que sucede es que el tablero debe usar un conductor grande, que es una red principal o autopista, (si se hace una analogía), mientras que la toma, o un bombillo tendra una derivación un conductor menor. es decir, una via menor.
 
Hola Wayne, le comento que al día de hoy ya instalé la varilla de cobre reglamentaria para la puesta a tierra, ésta va lógicamente conectada a la caja principal. Ahora estoy con el inconveniente de que no toda la casa tiene el alambrado interno para el polo a tierra y estamos en esa tarea, el video se ve muy interesante y tomaré un tiempo para verlo completo. Gracias por la orientación.
 