=========> RAYO QUEMO 1 switches 1 modem pero el REGULADOR al que estaban conectados no le paso nada

juanitapregunta

Babea la almohada
16 Feb 2006
4,723
Preconclusiones y pregunta despues de 3 dias del tema

Evento:

Rayo cae , la sobrecarga alcanza la oficina por la linea telefonica
EL modem DSL estaba conectadoo a la linea telefonica directamente sin regulador
La sobrecarga quema el modem y se va por los cables utps y hace otros danos aleatorios.

Nueva Pregunta:

Como evitar que esto vuelva a pasar ?

Datos:

No hay linea a tierra para la linea telefonica
El regulador de energia no tiene puertos para telefono




tema original
******************************************************************************************************************************************************
Contexto:

  • Regulador de Energia WAB Electronics 1000w
  • Voltimeter = Esta en la posicion 110 v cuando esta prendido
  • Fuse = F 10 A


Evento:

A un rayo le dio por caer cerca de la oficina y afecto varias cuadras . A este regulador estaba conectado:

1 modem ADSL de telmex :muerto: OJO CONECTADO AL REGULADOR SOLO EL CABLE DE ENERGIA,, EL CABLE TELEFONICO NO .
2 swtiches . 1:muerto: 1 =)
1 router =)
1 Regulador :)
2 tarjetas de red alambricas de 2 cpu :muerto: ( aqui hay algo curioso , 1 tarjeta estaba coenctada al switche que se quemo y la otra al switche que sobrevivio , sin embargo la tarjeta no responde)

:muerto: = quemado . :)= sobrevivio

SIntomas:

EL regulador no se quemo , ni se apago , el fusible tampoco se disparo .

Preguntas:

1. Porque el regulador no se apago , ni hizo nada . ?
2. El regulador tiene un fusible de 10 A y en otros reguladores similares , he visto es de 4 A , esto tiene algo que ver ? le pongo de 4 ?
3. Pa la proxima como hago pa que el regulador se queme y no queme el resto .

chauss , gracias
 
Seguramente el rayo no afectó la línea de 110v pero sí por el cable coaxial ó en su defecto ADSL... No sé cómo será el servicio de Telmex en tu ciudad. Del modem la descarga pasó por el cable UTP quemando un Switch... A un amigo le pasó algo similar. Tenía su UPS y Regulador apagados pero conectados. Cayó un rayo y lo único que se quemó fue la board (Una Asus Maximus II Formula ). Esa es mi teoría =)
 
mhmhm si tenes razon ,.,..,claro.,.,.no se me habia ocurrio pensar en el rayo viajando por el cable adsl ,.

preguntas nuevas

4. Hay alguna foma de proteger el cable adsl sin tener que comprar un regulador de estos que tienen puerto paratelefono
5. Cambio o no cambio el fusible por uno de 4 A ,, o es irrelevante? y definitivamente el rayo viajo fue por el cable adsl.
 
4. Con fusibles de 500mA

5.
irrelevante? y definitivamente el rayo viajo fue por el cable adsl
Ese estabilizador con el fusible de 4A de cuanta potencia dice ser? ps tiene 440W de capacidad antes que el fusible se queme =S

Tienen aterrizada la instalación eléctrica en tu oficina?
 
A un amigo le paso algi asi. Paso que me llamo y me dijo de habia comprado 2 reguladores para conectar uno al otro que para mayor seguridad, yo le dije pues bueno, me imagino que funcionara, pero nunca lo vi, solo me dijo, y paso algo similar al poco tiempo con un rayo y se le quemo la boar las memorias mejor dicho casi todo y pues entonces me conto lo que le habia pasado y despues de invertigar mil cosas, le pregunte, " Oiga y como estaban las lucecitas de sus estabilizadores, y me dijo TODAS PRENDIDAS!!!!! WTF No tenia polo a tierra el Gue**von jajajajajaajaja! Nunca me voy a olvidar de eso, dure riendome como 2 semanas! :p
 
Ese estabilizador con el fusible de 4A de cuanta potencia dice ser?

Me encontre otro regulador identico y el fusibble es de 4A y los dos dicen 1000w , entonces cual es el desfasado el de 10 A o el de 4A , ccon cual deberia dejar el regulador donde esta conectado lo que se quemo?
 
A mi hace años se me quemo la board y memorias de mi PC, con un rayo y la sobrecarga entro por el cable telefónico, que en ese entonces el internet era conmutado, y a un tío se le quemaron los televisores entrando la sobrecarga por el cable coaxial de la tv por cable.

Afortunadamente las empresas públicas en los dos casos respondieron por los daños, y el técnico en mi caso dijo que es raro que los electrodomésticos se quemen por una sobrecarga en la conexión de luz, porque estas suelen estar protegidas, en cambio las líneas telefónicas y de tv por cable, no tienen tanta protección
 
A mi me paso algo similar; En una casa con buen cableado y polo a tierra cayo un rayo en la linea telefónica:

Entro por el cable de la linea telefónica, quemando el módem ADSL (USB) y puertos USB de la board. Nada que hacer por la la única protección que tenia era un estabilizador para la linea eléctrica.

Los Amps de los fusible va en función del voltaje y potencia (suponiendo 110 volt y 1000 Watt = 9/10 Amps) Amps = Watts / Volts; Si conecta muchas cosas a ese estabilizador con el fusible de 4 Amp = 440 Watts el fusible no va a aguantar y va a terminar comprando fusibles a cada rato aunque el estabilizador diga 1100 WATTS.

Opciones:

Comprar un cortapicos(regla) < Estabilizador < Ups que tenga protección para lineas telefónicas. Se consiguen fácil en marcas TrippLite y APC.

A laneros con casos similares como les fue con reclamaciones ante la respectiva prestadora del servicio? (Telmex/Compañía eléctrica/Compañía de teléfono)
 
Hola, para evitar esos problemas y quemas de equipos, se requieren de Supresores de Sobretensiones Transitorias (SSTT), los hay para Líneas de energía, líneas de Red, etc.
Hay hasta para uso domestico y proteger las pantallas de TV, PC, Refrigeradores, etc.
Para una buena protección contra las sobretensiones, se tiene que colocar los SSTT en todos las conductores que entren o salgan de nuestros sistemas.

Para mayor información pueden consusltar la Web de "Clamper" especialistas en estos supresores.

www.clamper.com.mx