Tensión de salida UPS UNITEC

stik alexander

Lanero Regular
1 Dic 2021
13
¡Hola a todos!

Desde septiembre de 2021, tengo en uso una UPS Interactiva Unitec UPS1500VA para alimentar dos PC gamer. Uno de ellos cuenta con un procesador Ryzen 5700X y una tarjeta gráfica AMD 6600 XT, mientras que el otro es más sencillo, con un Ryzen 4500 y una GTX 1650 Super.

Recientemente, experimenté un problema eléctrico en mi casa debido a la conexión compartida con la ducha, lo que llevó al deterioro del cableado. Una vez solucionado este inconveniente, noté que la UPS no estaba funcionando correctamente cuando se producían cortes de luz. Después de la reparación, decidí cargar completamente la UPS durante 8 horas para asegurarme de que las baterías estuvieran en óptimas condiciones, segun un tutorial de youtube este software tiene un apartado de pruebas lo intentaré usar luego para ver qué resultados tengo.

Al descargar el software upsmart para verificar algunos parámetros de la UPS lo único raro que veo es el output voltaje algo alto? "no sé del tema" adjunto pantallazo.

1690219916984.png


Mi preocupación radica en que en la publicación donde compré la UPS, mencionaba que los voltajes de entrada deberían ser "100V - 110V - 120V", pero en mi caso, oscila entre 126V y un máximo de 130V. Es importante tener en cuenta que soy de Colombia, donde generalmente los voltajes están dentro de ese rango.


¡Gracias de antemano por su ayuda!
 

Archivos adjuntos

  • voltajes.png
    voltajes.png
    143.3 KB · Visitas: 15
Primero, me parece que está revolviendo todo con todo, el voltaje de entrada, que es la línea verde, aparece como fijo en 109V, lo cual me parece bien, la salida está por encima de los 120V, pero todo equipo eléctrico tiene cierta tolerancia de operación, que en este caso no es ni del 10%, entonces se considera más que aceptable, ahora bien, si ya resulta que la ups no le da tiempo de apagar los pcs, pues ya pueden ser cuestión de las baterías o del circuito de carga de las mismas, pero ese tema es aparte de la alimentación y la salida
 
¡Hola a todos!

Desde septiembre de 2021, tengo en uso una UPS Interactiva Unitec UPS1500VA para alimentar dos PC gamer. Uno de ellos cuenta con un procesador Ryzen 5700X y una tarjeta gráfica AMD 6600 XT, mientras que el otro es más sencillo, con un Ryzen 4500 y una GTX 1650 Super.

Recientemente, experimenté un problema eléctrico en mi casa debido a la conexión compartida con la ducha, lo que llevó al deterioro del cableado. Una vez solucionado este inconveniente, noté que la UPS no estaba funcionando correctamente cuando se producían cortes de luz. Después de la reparación, decidí cargar completamente la UPS durante 8 horas para asegurarme de que las baterías estuvieran en óptimas condiciones, segun un tutorial de youtube este software tiene un apartado de pruebas lo intentaré usar luego para ver qué resultados tengo.

Al descargar el software upsmart para verificar algunos parámetros de la UPS lo único raro que veo es el output voltaje algo alto? "no sé del tema" adjunto pantallazo.

Ver el archivos adjunto 564371

Mi preocupación radica en que en la publicación donde compré la UPS, mencionaba que los voltajes de entrada deberían ser "100V - 110V - 120V", pero en mi caso, oscila entre 126V y un máximo de 130V. Es importante tener en cuenta que soy de Colombia, donde generalmente los voltajes están dentro de ese rango.


¡Gracias de antemano por su ayuda!
Es batería ya dos años esta para cambio
 
Primero, me parece que está revolviendo todo con todo, el voltaje de entrada, que es la línea verde, aparece como fijo en 109V, lo cual me parece bien, la salida está por encima de los 120V, pero todo equipo eléctrico tiene cierta tolerancia de operación, que en este caso no es ni del 10%, entonces se considera más que aceptable, ahora bien, si ya resulta que la ups no le da tiempo de apagar los pcs, pues ya pueden ser cuestión de las baterías o del circuito de carga de las mismas, pero ese tema es aparte de la alimentación y la salida
Te agradezco muchísimo que me hayas podido ayudar, porque tienes razón, no sé mucho del tema y quizás mezclo las cosas. Ahora puedo estar más tranquilo respecto a eso. Probaré las pilas, ya que las he cargado de manera más rigurosa.

Tengo una última consulta. En este momento, el output voltage indica 134V. ¿Podrías indicarme un rango a partir del cual sería peligroso para mis equipos?"

¡Gracias por tu asistencia!
 
Es batería ya dos años esta para cambio
Probé las baterías durante 3 minutos y luego volví a darle corriente a la UPS. Después de una hora, la desconecté nuevamente y, en esta ocasión, ocurrió la misma falla: los equipos se apagaron inmediatamente. Recuerdo que cuando la compré, al probarla, me proporcionaba electricidad a mi equipo durante unos 20 minutos mientras realizaba tareas de ofimática.

Todo indica que tienes razón acerca de las baterías ya degradadas. Intentaré cambiarlas y me informaré mejor sobre las opciones que puedo utilizar. ¡Muchas gracias por tu aporte!
 
Te agradezco muchísimo que me hayas podido ayudar, porque tienes razón, no sé mucho del tema y quizás mezclo las cosas. Ahora puedo estar más tranquilo respecto a eso. Probaré las pilas, ya que las he cargado de manera más rigurosa.

Tengo una última consulta. En este momento, el output voltage indica 134V. ¿Podrías indicarme un rango a partir del cual sería peligroso para mis equipos?"

¡Gracias por tu asistencia!
El fabricante indica cual es el rango de entrada/salida que maneja la ups, me imagino que depende también del modelo. Lo de las baterías seguramente ya están para cambio, eso es normal
 
  • Me gusta
Reacciones: stik alexander
Probé las baterías durante 3 minutos y luego volví a darle corriente a la UPS. Después de una hora, la desconecté nuevamente y, en esta ocasión, ocurrió la misma falla: los equipos se apagaron inmediatamente. Recuerdo que cuando la compré, al probarla, me proporcionaba electricidad a mi equipo durante unos 20 minutos mientras realizaba tareas de ofimática.

Todo indica que tienes razón acerca de las baterías ya degradadas. Intentaré cambiarlas y me informaré mejor sobre las opciones que puedo utilizar. ¡Muchas gracias por tu aporte!
El problema que tienes es bateria. sin embargo el voltage de entrada me parece demasiado bajo (109). yo verificaria con un multimetro si lo que reporta la ups en la entrada y salida es correcto. si es asi verificaria si el problema es de toda la casa.

134Voltios ya me parece muy alto. 127 me parece ligeramente alto aunque una buena medida.
 
  • Triste
Reacciones: stik alexander
El problema que tienes es bateria. sin embargo el voltage de entrada me parece demasiado bajo (109). yo verificaria con un multimetro si lo que reporta la ups en la entrada y salida es correcto. si es asi verificaria si el problema es de toda la casa.

134Voltios ya me parece muy alto. 127 me parece ligeramente alto aunque una buena medida.
Hola, hoy hubo un corte de luz y la UPS se apagó inmediatamente junto con el computador. Todo parece indicar que el problema está en la batería. Hoy desarmé la UPS para tomar una imagen de las especificaciones y descubrí que hay 2 baterías en serie. Al medirlas con un multimetro, cada una marca entre 13 y 14 V, y en serie suman 26 V. También probé medir el voltaje del conector eléctrico de mi casa, y parece estar entre 124 y 126 V, aunque no tengo herramientas o fuentes para inyectar un consumo exacto, así que no puedo estar completamente seguro, dato curioso deje solo conectado a la electricidad mi monitor y mi pc, la otra pc la deje desconectada y ya el software de la ups me vuelve a marcar voltaje de salida y entrada 117v / 118v no se si depende de la hora o el tiempo de uso que este puede ir moviendose de poco a poco.

Estoy casi un 80% seguro de que las baterías son las culpables del problema. ¿Qué me recomiendas hacer al respecto? estas pienso comprar me funcionaran? https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-876922798-bateria-12v-34w-9ah-_JM#polycard_client=bookmarks
1690259893094.png
 
Última edición:
El fabricante indica cual es el rango de entrada/salida que maneja la ups, me imagino que depende también del modelo. Lo de las baterías seguramente ya están para cambio, eso es normal
Vale, según el fabricante indica voltajes de 100/110/120. Como mencioné a otro usuario anteriormente, adjunté el tipo de pilas que utiliza mi UPS. Si deseo mejorar la capacidad, ¿podría comprar 2 pilas con una corriente (amperaje) más alto, pero manteniendo los mismos 24 voltios en este caso? ¿Qué me recomiendas? ¡Gracias! LINK DE MERCADO LIBRE TENGO PENSADO COMPRAR 2: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-876922798-bateria-12v-34w-9ah-_JM#polycard_client=bookmarks
 
Última edición:
Vale, según el fabricante indica voltajes de 100/110/120. Como mencioné a otro usuario anteriormente, adjunté el tipo de pilas que utiliza mi UPS. Si deseo mejorar la capacidad, ¿podría comprar 2 pilas con una corriente (amperaje) más alto, pero manteniendo los mismos 24 voltios en este caso? ¿Qué me recomiendas? ¡Gracias! LINK DE MERCADO LIBRE TENGO PENSADO COMPRAR 2: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-876922798-bateria-12v-34w-9ah-_JM#polycard_client=bookmarks
Dos cosas:
1. Así compre baterías de mayor capacidad, las que trae la UPS son de 8Ah y las que pone de mercado libre son de 9Ah, muy seguramente igual las tendrá que volver en cambiar en el futuro, lo que ganaría sería más autonomía, pero no va a pasar de 20 minutos a una hora
2. Tiene que fijarse también en el tamaño de las baterías, si hay diferencia de unos milímetros, puede que no le quepan dentro de la carcaza de la UPS, se supondría que a mayor capacidad pues mayor tamaño, pero no aplica todas las veces, lo mejor es tener las medidas y asegurarse que quepan en la UPS
 
Dos cosas:
1. Así compre baterías de mayor capacidad, las que trae la UPS son de 8Ah y las que pone de mercado libre son de 9Ah, muy seguramente igual las tendrá que volver en cambiar en el futuro, lo que ganaría sería más autonomía, pero no va a pasar de 20 minutos a una hora
2. Tiene que fijarse también en el tamaño de las baterías, si hay diferencia de unos milímetros, puede que no le quepan dentro de la carcaza de la UPS, se supondría que a mayor capacidad pues mayor tamaño, pero no aplica todas las veces, lo mejor es tener las medidas y asegurarse que quepan en la UPS
desarme de nuevo la ups para sacar las medidas exacta de cada pila, la verdad esta ups me costo en su tiempo como 300 a 350 pesos creo, si encuentro pilas baratas se las cambiare si me salen muy caras no se si me rente, si sabes de algun lugar que las venda buenas y economicas me comentas las medidas son 6 cm y 4 mm de ancho , 15 cm largo , 9 cm alto, voy a comparar con las que vi en mercado libre.
 