Excelentes UPS, aunque algo caras, en la pagina hay mas informacion y solo necesita el dato de la potencia en watts y tiempo que quiere que le dure prendida la carga (pc, monitor, etc.)
https://www.apc.com/co/es/support/p...ide-for-selecting-a-battery-backup-system.jsp
Acá mas información y como hacer los cálculos, para que pueda seleccionar la ups por su propia cuenta y aprenda bien que tener en cuenta, requiere leer mas y familiarizarse con
https://kpchardware.com/index.php?fc=module&module=stblog&id_blog=7&controller=article
Le recomiendo usar este tipo de herramientas
www.apc.com
Algo muy importante es saber si es monofasica, bifasica, y trifasica. si es para servidores, o si es industria. si son online etc.
Para lograr la autonomia deseada, siempre se miran estas curvas para saber la cantidad de paquetes de baterias.
En las especificaciones se ven los runtime graphs.
Una ups industrial se pueden conectar cargas motoras, y son las mas caras. las demas son para cargas tipo servidor, es decir, routers, modems, monitores y equipos de computo.
el tema de la ups industrial es que si ud tiene una carga motora, es decir; una carga que tenga corriente de arranque, o corriente de inrush, inmediatamente quema los transistores, IGBT de la ups. por ejemplo a una UPS de tipo servidor, o de casa no se puede conectar la impresora. esa corriente de arranque del motor, la daña. el servomotor que mueve el cabezal de la impresora la daña.
Un caso normal donde se use una UPS industrial es por ejemplo una cuarto electrico de una subestación donde hay celdas de MT. estan las celdas, los relés, los medidores, y los motores de las celdas (o de los interruptores de MT para la apertura), para apertura y cierre. todos esos equipos son de misión critica. ahi va una UPS industrial.
El que sea online, es que por ejemplo una planta, o un generador, un grupo electrogeno. cuando se va la energía la planta se demora un tiempo en encender, energizar, casi un minuto. con las UPS sucede lo mismo, cuando se va la energía, una UPS online tiene varios grupos en paralelo de inversores, que no se siente ese flick o caida de tensión, que puede ser grave para un proceso industrial. puede deternese unas lineas de proceso, hacer disparar protecciones electricas por subtensión, o puede reiniciarse una maquina. o se puede apagar, y perder toda la produccción en algunos casos.
de todas maneras dejo un archivo para calcular UPS en excel, no es nada del otro mundo, pero si lo quieren revisar.
Para resumirle 1000va es la.potencia aparente (suma de potencia activa + reactiva)
Los 500w es la potencia activa (osea la potencia que hace trabajo)
Para UD guiarse debe de mirar es la potencia activa y pues debe de calcular en su PC cuál es la potencia que consume para saber si le dahay algunas páginas que hacen el cálculo de consumo de energía en su PC. Con eso se puede.guiar
Tiene que tener en cuenta que las baterias se miden por amperios hora. A-h. eso en ultimas se convierte en energía, hay que mirar las curvas que se mostraron anteriormente. Uno puede tener una UPS de 1000W con una autonomia de 1 hora. si uno le conecta una carga de 500 W, un computador, quiere decir que la maquina soporta 2 horas. asi en cuentas alegres.
el tema de los VA es de potencia aparente,. que es la misma potencia activa dividida por el factor de potencia, por ejemplo los generadores se especifican en W, y los transformadores en kVA. simplemente es hacer el triangulo de potencia, donde la potencia aparente es la hipotenusa