1. ¿Que sucede si utilizo un trasformador que es para 50 Hz en una red de 60 Hz?
2. ¿Que sucede si utilizo un trasformador que es para 60 Hz en una red de 50 Hz?

en internet encontré una respuesta pero no entiendo bien la redacción.

he escuchado que por ejemplo en transformadores, supóngase de la misma capacidad, si el fabricante lo hace para 50 Hz, utiliza mas cobre (mas espiras y lo tiene que hacer mas robusto-17% mas), por tanto se incremente las pérdidas en el cobre. Pero en 60 Hz se incrementa las corrientes parásitas y el fenómeno de histéresis por tanto se incrementan las pérdidas en el núcleo.
 
¿Con transformador se refiere a un transformador como tal, o el adaptador de corriente de un electrodomestico ejen: uncomputador?

En caso de que sea un transformador solo y pelado, ¿cual es la carga que quiere conectar a él?
 
En teoría al trasformador no le pasa nada funcinalmente, lo que "sufre" es el dispositivo que esta conectado a el específicamente cargas inductivas de corriente alterna como motores ac, timbres, entre otros, en cargas dc no importaría por que la frecuencia siempre se lleva a cero a menos que se trate de algún dispositivo PWM el cual variaría la frecuencia según la fuente.

Y como regla general contra mayor es la frecuencia, menor debe ser el tamaño del transformador para un mismo rendimiento.
 