Especificación técnica:
Modelo EA903 II
Capacidad 3KVA
ENTRADA
Tensión nominal de entrada 220V
Frecuencia de entrada nominal 50Hz / 60Hz (autoadaptación)
Rango de voltaje de entrada 110 ~ 300 VAC (media carga), 140 ~ 300VAC (carga completa)
Frecuencia de entrada Rango 45-55Hz +/- 0,5% 50Hz
55-65Hz +/- 0.5% 60Hz
Fase monofásico + N + GND
Factor de potencia >= 0.98
Corriente de entrada (carga completa del revestimiento) 12.1A
THD <5%
Rango de voltaje ByPass 186VAC-252VAC
SALIDA
Tensión nominal 208VAC / 220VAC / 230VAC / 240VAC se puede ajustar en LCD
Factor de potencia 0.8
Distorsión de tensión +- 2%
Tensión del componente CC <= 200mv
Factor de cresta de corriente de salida 3: 01
Frecuencia nominal
Modo AC igual que la frecuencia de entrada
Modo de batería 50/60 pm 0,2 Hz
Velocidad de bloqueo de fase <= 1 Hz / s
Distorsión de la onda 100% de carga lineal <3%; 100%; carga no lineal <5%
Tiempo de transferencia
Del modo de red a modo de batería 0ms
Del modo de batería al modo de red 0ms
Desde el modo principal hasta el modo de derivación <4 ms
Del modo de bypass al modo de red <4 ms
Del modo normal al modo ECO <= 10ms
Eficiencia del sistema Carga completa >= 90 %
Modo ecologico >= 94%
Capacidad de sobrecarga del inversor Transferencia del 105% ~ 150% 30s al modo del bypass que da la alarma;
> 150% transferencia de 300ms al modo de desvío que da alarma;
Batería
Tipo de Batería Batería sin mantenimiento de plomo
Tensión de CC 72V DC
Batería incorporada 9AH / 12V
Cantidad de la batería 6
Cargar
Tensión de salida 82,5 +- 0,9V
Método de carga Carga en tres etapas
Tiempo de recarga 90% de capacidad después de 5 horas de carga (modelo estándar)
Según la capacidad de la batería (modelo largo del tiempo)
Rango de voltaje de entrada 80 V CA 300 V CA ~
Corriente de carga Modelo estándar: 1A
Modelo de largo tiempo: 6A
(puede extenderse a 12A)
Proteccion
Protección contra sobretemperatura
Protección de prueba del ventilador
AC L y N conectan una protección incorrecta
Protección contra cortocircuito de salida
Control
Silencio; inicio fresco; Reinicio de CA; Reinicio automático.
Comunicación
RS232, tarjeta SNMP, USB
Función de software
Análisis de la estatua: encender / apagar el sistema de UPS, supervisar el estado de trabajo del SAI, almacenar el historial
Monitor LCD / LED
Entorno operativo del sistema
Entorno operativo La operación tiene. 0 ~ 40 grados centígrados
Sello de la tienda. -25 ~ 55 grados centígrados
Humedad 20 ~ 90% (sin condensación)