Inicio este post con el fin de dar a conocer mi proyecto de RL, que tiene un par de detalles por terminar
, pero que ya me ha dado bastante información para compartirla con los laneros!.
Para introducir el tema, primero plantearé la teoría que respalda el funcionamiento de mi sistema de RL. (No se asusten no pienso dar una clase, es solo algo breve
)
El enfriamiento evaporativo, es un fenómeno que está presente en todos los liquidos. A cualquier temperatura existe el fenómeno de evaporación, y uno de sus efectos consiste en el enfriamiento del propio liquido durante este proceso.
Todos hemos experimentado una sensación de "refresco", cuando despues de un buen partido de fut o después de un rato de andar en la bici, decidimos "hecharnos" aire con las manos o con una toalla. Aqui directamente estamos "percibiendo" el fenómeno en cuestión, ya que gran parte de nuestro sudor es agua, y al dirigirle aire la estamos evaporando, lo que consigue refrescarnos:-p .
La explicacion es simple: cuando una corriente de agua, dispersada en gotas recibe una corriente de aire, comienza a acelerar su evaporación (y mientras más rapido pase el aire, también la gota se evaporará mas rapido). En este proceso, las molécolas de agua que se convierten en vapor, retiran del líquido que permanece parte del calor que de por sí ya tiene (por ejemplo del agua que sale del conjunto de bloques CPU-VGA-Chipset ya calientita). Como el calor que se necesita para evaporar un gramo de agua es mucho mas grande que el que tiene el agua (llamado calor sensible= calor que tiene una sustancia al estar a una temperatura), el efecto neto que se consigue al enfriar la gota es bajar su temperatura incluso unos grados mas abajo de la temperatura ambiente.
Mientras menos humedad inicial tenga la corriente de aire, mas rápido se evaporará la gota y en el proceso se irá enfriando mas y mas hasta un límite. Si la humedad que tiene el aire se va aproximando al 100%, tendremos una reduccion gradual del grado de enfriamiento, y la evaporacion se reducirá tambien. Si este 100% de humedad es permanente, el efecto neto que resultará es condensación pero no enfriamiento, aun a pesar de seguir existiendo evaporación.
Bueno al grano!, hasta yo mismo me volvía a enredar con tanto rollo
.
Bien llego la hora de la experimentación, para demostrar como es que trabaja el sistema.
Objetivo: Desmostrar como funciona el principio de "enfriamiento evaporativo"
Material:
Un ventilador de 8 cms, conectado a un eliminador de bateriar con selector de voltaje (fijado en 7.5 V)
Sonda termica cuya resistencia electrica disminuye al aumentar la temperatura
Termometro de mercurio de -35 a 50ºC calibrado con estandar ASTM
Multimetro analogico (se estropeo el digital
)
Cronómetro.
Procedimiento:
1.- Ubicar la sonda termica sobre el bulbo del termometro de mercurio, de tal forma que practicamente esten en contacto durante todo el experimento
2.- Ubicar el conjunto cerca del ventilador, ubicado de tal forma que mantenga un flujo de aire directo sobre el bulbo y la sonda
3.- Ajustar voltimetro para que mida resistencia electrica en el rango 10x (la lectura se multiplica por 10 y se tiene resultado en Omhs)
4.- Llevar a cabo la mediciónes siguientes:
(a) Sin ventilador, tras esperar unos 5 minutos, medir la temperatura y la resistencia. Esto para establecer las condiciones iniciales. Ajustar cronometro a ceros
Es importante no tocar la sonda ni el bulbo en este paso, para no meter errores en la lectura inicial. Dejar unos 5 minutos con el ventilador a pagado para obtener datos reales
(b) Activar ventilador. Activar cronometro. Medir la temperatura y la resistencia tras 30 minutos, para asegurar equilibrio.
(c) Apagar el ventilador. No detener el cronometro. Esperar 5 minutos. Colocar una gota de agua en el conjunto bulbo-sonda. Esperar otros 5 minutos y medir resistencia y temperatura.
(d) Activar ventilador. Tomar datos de temperatura y resistencia a a los 5 minutos.
Resultados:
Este el el arreglo del equipo antes del experimento:
![](http://img23.imageshack.us/img23/4725/exp13ac.th.jpg)
![](http://img23.imageshack.us/img23/6287/exp29ap.th.jpg)
Esta es la lectura despues de esperar 5 minutos con el ventilador apagado, antes de iniciar la primer prueba:
![](http://img280.imageshack.us/img280/8153/exp30nx.th.jpg)
Tras 21 minutos, vemos que el sol esta calentando la habitacion
![](http://img280.imageshack.us/img280/603/exp41yf.th.jpg)
![](http://img280.imageshack.us/img280/7432/exp57qc.th.jpg)
Al parar la prueba y dejar que se equilibre
![](http://img450.imageshack.us/img450/4721/exp64gi.th.jpg)
Vemos que ha respondido al calentamiento de la habitacion, pero practicamente no hay cambios apreciables en la temperatura.
Ahora colocamos una gota de agua en la zona bulbo-sonda,
![](http://img247.imageshack.us/img247/4920/exp75xc.th.jpg)
yo creo que no esperamos mucho ya que el agua se esta evaporando!!!
, encendemos el ventilador
![](http://img247.imageshack.us/img247/9664/exp80ha.th.jpg)
En menos tiempo del que se podria esperar, tenemos un enfriamiento neto de 4.5ºC abajo de la temp ambiente!!!
![](http://img453.imageshack.us/img453/1910/exp99yz.th.jpg)
Las condiciones al final de la prueba son: Humedad ambiental 40%, Tamb: 18ºC. El punto de rocio que hemos obtenido está en 13.5ºC (por tablas esta en aprox 11ºC). El punto de rocio en el que puede ocurrir condensacion esta en los 5ºC.
Conclusion:
Este sistema es mejor que una RL normal de circuito cerrado.
Depende mucho de la humedad ambiental y de como este configurado el equipo. Sin embargo la mas alta temperatura que podemos esperar en el agua del deposito en la zona de enfriamiento es la temperatura de bulbo humedo que en el 100% de humedad es igual a la Tambiente y es igual a la temperatura del punto de rocio del agua.
El potencial "máximo" de enfriamiento del agua que podemos tener está relacionado directamente con la humedad y la temperatura ambientales. Asi vemos que la menor temperatura que podremos alcanzar es la de bulbo humedo.
El limite en el cual puede ocurrir condensación es la temperatura de rocío o "dew point", que esta varios grados mas abajo de la temperatura de bulbo humedo.
Dos parametros deben considerarse antes de pensar en montar un sistema de este tipo: % Humedad y Temperatura de rocío. Una buena forma de saber si sirve o no es monitorear el clima durante un par de semanas, con ayuda de un visor de clima como este:
http://www.singerscreations.com/AboutWeatherWatcher.asp
Para tener un sistema equiparable en rendimiento, deberan tenerse volores de humedad comprendidos entre 30% y 100%, considerando un 100% relativo a la epoca de lluvias.
Mas adelante pondré algunos detalles de los componentes que he construído y mostreré una prueba de rendimiento, algo sencillo que demuestra como es que funciona en la práctica!
Saludos
Para introducir el tema, primero plantearé la teoría que respalda el funcionamiento de mi sistema de RL. (No se asusten no pienso dar una clase, es solo algo breve
El enfriamiento evaporativo, es un fenómeno que está presente en todos los liquidos. A cualquier temperatura existe el fenómeno de evaporación, y uno de sus efectos consiste en el enfriamiento del propio liquido durante este proceso.
Todos hemos experimentado una sensación de "refresco", cuando despues de un buen partido de fut o después de un rato de andar en la bici, decidimos "hecharnos" aire con las manos o con una toalla. Aqui directamente estamos "percibiendo" el fenómeno en cuestión, ya que gran parte de nuestro sudor es agua, y al dirigirle aire la estamos evaporando, lo que consigue refrescarnos:-p .
La explicacion es simple: cuando una corriente de agua, dispersada en gotas recibe una corriente de aire, comienza a acelerar su evaporación (y mientras más rapido pase el aire, también la gota se evaporará mas rapido). En este proceso, las molécolas de agua que se convierten en vapor, retiran del líquido que permanece parte del calor que de por sí ya tiene (por ejemplo del agua que sale del conjunto de bloques CPU-VGA-Chipset ya calientita). Como el calor que se necesita para evaporar un gramo de agua es mucho mas grande que el que tiene el agua (llamado calor sensible= calor que tiene una sustancia al estar a una temperatura), el efecto neto que se consigue al enfriar la gota es bajar su temperatura incluso unos grados mas abajo de la temperatura ambiente.
Mientras menos humedad inicial tenga la corriente de aire, mas rápido se evaporará la gota y en el proceso se irá enfriando mas y mas hasta un límite. Si la humedad que tiene el aire se va aproximando al 100%, tendremos una reduccion gradual del grado de enfriamiento, y la evaporacion se reducirá tambien. Si este 100% de humedad es permanente, el efecto neto que resultará es condensación pero no enfriamiento, aun a pesar de seguir existiendo evaporación.
Bueno al grano!, hasta yo mismo me volvía a enredar con tanto rollo
Bien llego la hora de la experimentación, para demostrar como es que trabaja el sistema.
Objetivo: Desmostrar como funciona el principio de "enfriamiento evaporativo"
Material:
Un ventilador de 8 cms, conectado a un eliminador de bateriar con selector de voltaje (fijado en 7.5 V)
Sonda termica cuya resistencia electrica disminuye al aumentar la temperatura
Termometro de mercurio de -35 a 50ºC calibrado con estandar ASTM
Multimetro analogico (se estropeo el digital
Cronómetro.
Procedimiento:
1.- Ubicar la sonda termica sobre el bulbo del termometro de mercurio, de tal forma que practicamente esten en contacto durante todo el experimento
2.- Ubicar el conjunto cerca del ventilador, ubicado de tal forma que mantenga un flujo de aire directo sobre el bulbo y la sonda
3.- Ajustar voltimetro para que mida resistencia electrica en el rango 10x (la lectura se multiplica por 10 y se tiene resultado en Omhs)
4.- Llevar a cabo la mediciónes siguientes:
(a) Sin ventilador, tras esperar unos 5 minutos, medir la temperatura y la resistencia. Esto para establecer las condiciones iniciales. Ajustar cronometro a ceros
Es importante no tocar la sonda ni el bulbo en este paso, para no meter errores en la lectura inicial. Dejar unos 5 minutos con el ventilador a pagado para obtener datos reales
(b) Activar ventilador. Activar cronometro. Medir la temperatura y la resistencia tras 30 minutos, para asegurar equilibrio.
(c) Apagar el ventilador. No detener el cronometro. Esperar 5 minutos. Colocar una gota de agua en el conjunto bulbo-sonda. Esperar otros 5 minutos y medir resistencia y temperatura.
(d) Activar ventilador. Tomar datos de temperatura y resistencia a a los 5 minutos.
Resultados:
Este el el arreglo del equipo antes del experimento:
![](http://img23.imageshack.us/img23/4725/exp13ac.th.jpg)
![](http://img23.imageshack.us/img23/6287/exp29ap.th.jpg)
Esta es la lectura despues de esperar 5 minutos con el ventilador apagado, antes de iniciar la primer prueba:
![](http://img280.imageshack.us/img280/8153/exp30nx.th.jpg)
Tras 21 minutos, vemos que el sol esta calentando la habitacion
![](http://img280.imageshack.us/img280/603/exp41yf.th.jpg)
![](http://img280.imageshack.us/img280/7432/exp57qc.th.jpg)
Al parar la prueba y dejar que se equilibre
![](http://img450.imageshack.us/img450/4721/exp64gi.th.jpg)
Vemos que ha respondido al calentamiento de la habitacion, pero practicamente no hay cambios apreciables en la temperatura.
Ahora colocamos una gota de agua en la zona bulbo-sonda,
![](http://img247.imageshack.us/img247/4920/exp75xc.th.jpg)
yo creo que no esperamos mucho ya que el agua se esta evaporando!!!
![](http://img247.imageshack.us/img247/9664/exp80ha.th.jpg)
En menos tiempo del que se podria esperar, tenemos un enfriamiento neto de 4.5ºC abajo de la temp ambiente!!!
![](http://img453.imageshack.us/img453/1910/exp99yz.th.jpg)
Las condiciones al final de la prueba son: Humedad ambiental 40%, Tamb: 18ºC. El punto de rocio que hemos obtenido está en 13.5ºC (por tablas esta en aprox 11ºC). El punto de rocio en el que puede ocurrir condensacion esta en los 5ºC.
Conclusion:
Este sistema es mejor que una RL normal de circuito cerrado.
Depende mucho de la humedad ambiental y de como este configurado el equipo. Sin embargo la mas alta temperatura que podemos esperar en el agua del deposito en la zona de enfriamiento es la temperatura de bulbo humedo que en el 100% de humedad es igual a la Tambiente y es igual a la temperatura del punto de rocio del agua.
El potencial "máximo" de enfriamiento del agua que podemos tener está relacionado directamente con la humedad y la temperatura ambientales. Asi vemos que la menor temperatura que podremos alcanzar es la de bulbo humedo.
El limite en el cual puede ocurrir condensación es la temperatura de rocío o "dew point", que esta varios grados mas abajo de la temperatura de bulbo humedo.
Dos parametros deben considerarse antes de pensar en montar un sistema de este tipo: % Humedad y Temperatura de rocío. Una buena forma de saber si sirve o no es monitorear el clima durante un par de semanas, con ayuda de un visor de clima como este:
http://www.singerscreations.com/AboutWeatherWatcher.asp
Para tener un sistema equiparable en rendimiento, deberan tenerse volores de humedad comprendidos entre 30% y 100%, considerando un 100% relativo a la epoca de lluvias.
Mas adelante pondré algunos detalles de los componentes que he construído y mostreré una prueba de rendimiento, algo sencillo que demuestra como es que funciona en la práctica!
Saludos