lanero una pregunta porque todos esos medidores de baja potencia llevan una resistencia de por lo general menos de 1 ohm, y con eso calculan el consumo, como haria usted la adaptacion de este plug ya que se mide cuanta corriente pasa por la fase y si quiere saber cuanto consume su tablero electrico en general son mas de 16 A, asi que esos equipos no sirven por eso para medir potencia se usan transformadores de corriente (pinzas para tomar una medida indirecta) en los tableros HVAC o sistemas de potencia que necesitan monotorizar el consumo siempe se instalan estos medidores tipo pinza en los barrajes, es mas el equipo adecuado para esa labor que usted quiere es un shelly em o un iotawatt, o un medidor de energia monofasico yo compre uno de eso valió menos de 100k en amazon.