La posibilidad la hay claro que si solo es llamar a enel y decir que necesita trifásica por ejemplo y eso si le toca tener el cuadro electrico y el cableado listo, y sus tomas le quedan a 220, pero eso implica que tendria que comprar todos los electrodomésticos para 220, algunos como los computadores y cargadores funcionan a 120 y 220, pero si conecta por equivocación algo de 120 a 220 es obvio que le explota, o por lo menos el fusible de protección de la mayoría de equipos, si es mas caro el tablero y breakers para trifásico, pero al doblar el voltaje se requiere menos corriente para obtener la misma potencia que con 120, el cable suele ser de menor calibre, pero la verdad habría que hacer cuentas, si se puede a alguien que tenga trifásica, un familiar tenia trifásica y decía que si llegaba mas barato, pero las cuentas no las hice nunca, así que no puedo afirmar con certeza eso, si hace es proyección del ahorro en el tiempo con datos, le encargo que nos cuente haber que tal es la cosa, haber cuanto se ahorra.
La mayoria de elementos electronicos, computadores, rasuradoras, televisores, etc, son para 220 - 110V aunque la toma es diferente, lo que si se le podira llegar a a quemar (por conectar a 220V) son los los motorizados. un ventilador, algo que tenga un compresor.
Eso explica los "clics" que hacen las UPSs de cuando en vez. Pero al mismo tiempo creería que es una baja de 3 o 4 voltios como mucho, y en "ráfagas", sin embargo ....
Esos clicks se deben a eventos transitorios, sobretensiones transitorias que se pueden mitigar con DPS a la entrada tipo II o tipo III (supresores de picos)
voltajes bajos también afectan a los electrodomésticos, sobre todo a los de motor como neveras, ventiladores, aires acondicionados, etc, la mayoría modernos cuentan con sistemas de protección en sus placas de control electrónico, pero si no es así podria quemarle el motor de algún electrodoméstico de los antiguos, los bajos voltajes son peligrosos de igual manera que los sobre voltajes por sobre uno unos 135VAC también podrían quemarle algo de lo que tenga conectado dentro del circuito interno de su casa.
La sub-tensión no es un problema que pueda quemar un equipo, ni afecta a la integridad de los equipos. Los equipos o elementos eléctricos se queman por que se superan los limites o la capacidad de los dielectricos. para eso se tiene que tener en cuenta la coordinación de aislamientos.
con esto quiero decirle que cada uno de los elementos según la tensión que conecte tiene unos valores limites de tensión de aislamiento. desde que no se supere ese valor, ningún equipo tiene por que quemarse, fundirse, explotar o comprometer su integridad física.
estos son los valores para instalaciones electricas en baja tensión
ahi habla de categoría de sobretensión y es dependiendo el lugar de la instalación.
los equipos sencibles se encuentran en la categoria I, que son los equipos electronicos.
y cuando ocurren sobretensiones transitorias, normalmente se dividen en dos categorias, sobretensiones de origen atmosferico, de frente rapido (rayos), y sobretensiones de maniobra (frente lento.)
las sobretensiones de origen atmosferico son las mas fuertes, y las que mas dañan los equipos son las de la S1 de la figura anterior, luego sigue S2 y S3.
por eso cuando se hacen estudios de coordinación de aislamiento y de colocación de DPS y de supresores de picos, se divide una instalación en diferentes zonas. LPZ (Ligtning Protection Zone). Esta la 0, que son las partes del edificio que estan expuestos a rayos directos, fuera del edificio. (ver figura siguiente)
La zona LPZ1 es lo equivalente a la categoria IV y III para los equipos (ver 3 figuras atras). y la LPZ2 es lo equivalente a categoria 2, y la LPZ3 son los equipos mas sencibles, como datacenters, y equipos de misión critica.
todos estos datos es para saber que tipo de DPS usar.
la siguiente tabla le indica a uno que tipo de DPS usar segun la zona
hay SPD (Surge protection device) tipo 1, 2 y 3.
donde esta la red se usa un tipo 1,
esos son los mas fuertes, y son los que absorben la mayor parte de la sobretensión. no la absorben toda, dejan pasar una parte, lo que aun asi puede ocasionar daños en los cables, equipos y tarjetas sencibles.
por esto se deben hacer estudios de coordinación de aislamiento, para colocar estos dispositivos de acuerdo a cada zona de la instalación, dado que cada descargador tiene unas capacidades termicas y de aislamiento que pueden cebar, dependiendo el tipo de onda, sobretensión de frente rápido (10/350
µs) o de frente lento (8/20
µs).
por ejemplo este DPS soporta sobretensiones de rayo hasta de 50 kA, y 125 kA de sobretensión de maniobra. swicheo de interruptores, entre otras.
La anterior tabla muestra la capacidad de los dieléctricos estándar para media y alta tenión, donde dan los dos valores, si esos dos valores se pasan, los equipos para esas tensiones de servicio, se quemarán inevitablemente.
hay estos dos valores de onda dado que los aislamientos se comportan de una manera diferente para cada uno de las forma de onda mostradas. esas son las tipificadas y mas comunes.
una subtensión no puede ocasionar que un equipo se queme.
una subtensión podria hacer que se apague, deje de funcionar, o de señales erroneas.
el efecto mas dramatico lo sufren las maquinas asincronicas, es decir; los motores. estos como el torque y su velocidad dependen de la tensión, el que exista una subtensión hace que un motor ande mas despacio, o que la carga que mueven ande mas despacio.
en el caso de un ventilador, moverá menor cantidad de aire.
en el caso de los variadores de velocidad si la caida es demasiado alta, el variador hace que el motor salga, lo que en campos petroleros como se tienen tantos, puede ocasionar un efecto cascada de la salida de muchos por un efecto domino.
el que un motor ande a muy baja velocidad puede ocasionar que la producción en una planta se vea afectada, una mezcla no qude bien hecha y se pueda echar a perder un lote de producción.
si la caida de tensión es demasiado grande, puede ser el caso que un motor ya no pueda mover una carga, ejemplo una banda transportadora, la inercia de la carga es mayor que el torque del motor. en ese punto el motor se bloquea y funciona como un cortocircuito y se queman las espiras, esto si es prolongado (más de 10 segundos). este problema es mas evidente cuando un motor arranca, en ese instante transitorio.
normalmente en las subestaciones electricas se usa esa protección de subtensión ANSI 27, se utiliza más por que la subtensión es un sintoma de que hay problemas en la red. tambien esta asociada a problemas en la generación, de que las maquinas no estan funcionando en sincronismo. y comienza a sacarlas una a una hasta que solucione la situación. otro problema de baja tensión es que se este operando cerca de las curvas caracteristicas de estabilidad en tensión del sistema, PV, curvas de nariz. si se sale de esas curvas, el sistema se puede ir a blackout.
todos estos problemas son asociados a sistemas de generación, osea es raro en la industria, (a no ser que tengan autogeneración, o procesos de ciclo combinado.) pero para un hogar eso no aplicará.
depronto ud diga se quemó un equipo por la bajada de tensión que registro la aguja, lo que sucede es que la sobretensión fue demasiado fuerte y rapida, que cuando se percató fue cuando bajo la tensión mientras las ondas se estabilizan al valor nominal de la tensión.