COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS UPS
Transformador de Aislamiento de Entrada de Rectificador
Un transformador de aislamiento a la entrada del rectificador se suministra para efectos de mejorar la inmunidad a perturbaciones y garantizar aislamiento galvánico del circuito dc, y debe ser componente integral de la UPS.
El transformador de aislamiento debe incluir una pantalla electrostática para supresión de ruido, la conexión del transformador debe ser Delta-estrella,
El transformador opera con bajo incremento de temperatura (temperatura rise) y ser diseñado con un factor K optimo para los niveles de armónicos en la corriente de entrada del rectificador de la UPS, de acuerdo con la Norma IEEE C57.110.
El lado secundario del transformador de entrada deberá tener fusibles de acción rápida para protección de los dispositivos semiconductores del rectificador.
Rectificador AC/DC–Cargador de Baterías
El cargador de baterías es de rectificación de onda completa, con un alto TMEF (>150000 horas). El cargador tendrá la capacidad suficiente para abastecer toda la carga del inversor y simultáneamente recargar el banco de baterías desde la condición de descarga total hasta el 95% de su capacidad en máximo doce 12 horas de operación.
Baterías
Las baterías deberán ser celdas del tipo plomo–acido de 2V, para aplicaciones industriales, tipo VRLA, selladas, libres de mantenimiento y libres de emanaciones de gases corrosivos.
Baterías con voltajes de 12 V pueden ser seleccionadas para uso en instalaciones existentes ó en las cuales se tengan limitaciones de espacio, de acuerdo a los requerimientos particulares contemplados en las hojas de datos.
El banco de baterías estará compuesto por la cantidad de elementos necesarios para suministrar la tensión requerida por el inversor.
Inversor
El inversor será del tipo estático, con regulación automática de la tensión, tecnología de conversión DC-AC del tipo PMW (Pulse With Modulation).
El inversor debe suministrar potencia a las cargas críticas de forma continua y libre de interrupciones, con regulación de tensión y respuesta a eventos transitorios.
Interruptor Estático de Transferencia By-Pass
El interruptor estático de bypass consistirá de dos pares de SCR por fase con cada par conectado en paralelo inverso (back to back). Un juego de SCR será conectado a la salida del inversor, y el otro juego de SCR será conectado a la fuente de by pass. Las salidas de los dos juegos de SCR serán conectadas juntas y suministrarán potencia a las cargas críticas.
El interruptor estático de bypass tendrá las siguientes características:
- Transferencias sin interrupciones (zero-break) a las cargas críticas después de que el control lógico detecte falladel inversor, sobre corriente, sobre o subtension.
- Re-transferencia automática y manual sin interrupción. Si el control es puesto en re-transferencia manual o automática, bajo comando manual la carga crítica será transferida al inversor.
- El interruptor estático de bypass como mínimo deberá ser diseñado para soportar sobrecargas del 125% de la corriente nominal de forma continua, de 150% por 10 minutos, de 200% por un minuto, de 400% por un segundo, y del 1000% por un ciclo (16 milisegundos).
- El tiempo de transferencia no debe exceder los 4 milisegundos.
Conmutador Manual de Bypass de Mantenimiento
Se deberá suministrar un Switch de bypass operado manualmente para la transferencia de la carga a la fuente alternativa para facilitar el mantenimiento de la UPS Este conmutador aislará la salida del sistema del resto del equipo y la conectará directamente a la fuente alterna de potencia.
El Switch de Bypass de mantenimiento deberá ser suministrado por el mismo fabricante y contar con las certificaciones internacionales que certifiquen la confiabilidad de la UPS.
Transformador de Aislamiento a La Salida.
Un transformador de aislamiento a la salida de al UPS será suministrado para efectos de mejorar la inmunidad a perturbaciones y garantizar aislamiento galvánico del circuito dc, el cual debe ser componente integral de la UPS.
MODOS DE OPERACIÓN
De acuerdo a lo descrito en la Norma NEMA PE-1 para las UPS del tipo de doble conversión, éstas deberán funcionar automáticamente en los siguientes modos:
Operación Normal
El rectificador/cargador de la UPS derivará la potencia desde una fuente de alimentación en ac y suministrará potencia en dc al inversor mientras simultáneamente cargará o mantendrá en flotación el banco de baterías. La carga crítica será alimentada continuamente por el inversor con tensión exenta de cualquier tipo de perturbaciones (ruidos, pulsos, transitorios, etc.) y aislada galvánicamente de la red normal de la subestación a la entrada de la UPS
Operación de Emergencia
Bajo la condición de falla de la fuente en AC, la potencia será suministrada por el inversor, obteniendo éste la energía necesaria desde el banco de baterías. En todo caso, no deberá haber interrupción del suministro de potencia a las cargas críticas bajo falla o restitución de la fuente en AC.
Cuando las baterías alcancen su nivel de tensión mínimo permitido de descarga (1.75 Vcc/celda para el caso de baterías de plomo-ácido) el sistema deberá transferir en forma automática la carga a la fuente alterna del By pass y desconectará las baterías para evitar daños en ellas. El valor de referencia del nivel mínimo de tensión deberá ser configurable.
Si se presenta sobrecarga o cortocircuito en la salida del inversor y la fuente alterna está disponible, automáticamente el interruptor estático conmutará sin interrupción la carga a la fuente AC en Bypass. Una vez que se ha despejado la falla o el inversor ha sido restablecido, el interruptor estático transferirá la carga al inversor.
La transferencia en ambas direcciones se realizará sin interrupciones en condiciones de sincronismo.
Operación de Recarga
Al efectuarse el restablecimiento de la fuente de alimentación en ac el rectificador/cargador automáticamente deberá arrancar suavemente (walk in) y gradualmente suministrará la potencia DC regulada y filtrada requerida por el inversor para las cargas críticas.
Simultáneamente el rectificador/cargador deberá recargar el banco de baterías. Esta función deberá ser automática y ocurrir sin interrupción de energía a las cargas críticas.
Operación de Bypass
El sistema de bypass automático deberá transferir las cargas críticas a la fuente de alimentación en AC en los casos de sobrecarga o de fallas internas.
La UPS deberá retornar desde el modo bypass al modo normal en forma automática excepto en el caso de que la sobrecarga exceda los límites especificados o las fallas internas no se hayan despejado.
La transferencia de la carga a la fuente en AC desde el modo de bypass también se podrá realizar en forma manual.
En labores de mantenimiento, para inspecciones seguras y sin riesgo, la UPS podrá ponerse en bypass mediante un conmutador manual de bypass remoto en gabinete externo a la UPS, sin que exista interrupción de energía a las cargas críticas.
Las UPS deberán permitir la conexión de dos fuentes de potencia independientes. La fuente primaria alimentará el rectificador de la UPS mientras que la fuente secundaria, alimentará los switches de bypass estático y de mantenimiento.